mick75 schreef:En ga niet zelf rommelen als er geen hoofdschakelaar is!!! De draden die van de meter komen zitten voor de huisbeveiligingen. In een gunstig geval gaat je energiebedrijf-zekering eruit. In een minder gunstig geval kan je ernstig gewond raken of erger. (Of een deel van de straat zonder stroom zetten).
En ook ik zie een hoop ronduit gevaarlijk prutswerk van mensen die zich elektricien noemen.
In oudere installaties kunnen ook twee aardlekschakelaars zitten als hoofdschakelaar. Dat was tot eind jaren '90 heel normaal; daarna ging men steeds vaker over naar een hoofdschakelaar omdat 8 eindgroepen niet meer voldeed. Er mogen maar 4 eindgroepen achter een aardlekschakelaar en de NEN1010 (is de wet) schrijft voor dat je in max twee handelingen de hele installatie spanningsloos moet kunnen maken.
In een fatsoenlijke installatie gaat de hoofdzekering eruit. De meter zit namelijk NA de hoofdzekeringen; in een fatsoenlijke installatie.
De halve straat plat leggen gebeurt niet zomaar; het risico op serieuze verwondingen is groter en hoewel de kans vrij klein is, is erger niet uit te sluiten.
Daarnaast gaan mijn collega's mogelijk hele vervelende vragen stellen als ze niet zo'n nette verdeler aantreffen en wel een kapotte hoofdveiligheid!
En ja, het risico is aanwezig dat ze je niet meer aansluiten, als er echt prutswerk wordt aangetroffen!