Ibbel schreef:Je hebt gelijk. YMVK is voor onder de grond. XMVK voor buiten en boven de grond. Maar voor je schrikdraad niet handig, daar heb je gewoon aan 1-aderig draad genoeg. Dat spul van Gallagher (of wie dan ook) dus. Ik bedoel, je kan wel 3-aderig nemen, maar waarom zou je?
Hier wil ik graag even op inhaken, want dit is niet juist.
XMVK en YMVK zijn beide voor gebruik boven de grond.
Verschil zit hem alleen in de mantel. (ander materiaal)
XMVK is voor huishoudelijk en lichtindustrieel gebruik en mag niet in kabelbundels gebruikt worden.
YMVK is iets steviger en moeilijker brandbaar en mag wel met meerdere kabels tot 1 bundel gemaakt worden
Kabels voor onder de grond dienen een armering van staaldraad te hebben. (zodat je niet direct de aders met een schep kapot kan steken)
YMvKas is voor onder de grond.
Deze heeft een staaldraad armering.
YMVK/XMVK

YMVKas